华声在线9月23日讯(吴琼)9月22日早晨7点,国网娄底供电公司所辖220千伏群康线跨越二广高速改造施工现场,两名线上作业人员坐进飞车,开展高空编制跨越网作业,为接下来的新导地线展放工作做好施工安全措施。
220千伏群康线原#002-#003跨越二广高速,#002为耐张水泥杆,#003为直线拉门塔,不符合国家电网有限公司《架空输电线路“三跨”重大反事故措施》要求,输电检修公司根据“三跨”改造要求和计划,于2019年9月14日开始对其进行改造治理。本次施工,输电检修公司严格执行相关工作要求,不断优化施工作业方案,力保施工方案周密详实,针对施工现场高空作业、跨越二广高速编制跨越网等危险点,制定了详细的安全预控方案。并在施工前,向二广高速上级主管单位申请办理高速跨越施工的手续,落实好了高速公路管理部门对施工项目部编制跨越施工技术方案的会审、会签工作,在获得相关职能部门许可后,正式开工。
19日当天,该工程进入新导地线展放施工阶段,导地线展放前,两名线上作业人员利用飞车走线,在左右两边旧导线上移动,先逐个拆除导线上的间隔棒,并在原002-003号跨越的二广高速公路、低压线路上方的左右两边相外侧旧导线上编制跨越网,二广高速公路上方两边的旧导线上按照3米一道共编织15道,跨越的10千伏线路上方按照3米一道共编织2道,跨越的380V线路上方编织1道,形成一张跨越通道的“保护网”,以确保导地线展放期间线下的二广高速正常通车及行车安全。
该工程因跨越二广高速,下方车流量多,施工复杂,输电检修公司负责人高度重视,现场把关人员通过现场查勘、方案制定、施工准备、沟通协调、现场管控等方式进行全面把控。施工期间加大安全监管力度,领导到岗到位,保证工作现场安全施工,以确保迎接新中国成立70周年“保安全、保稳定”工作期间,安全、优质地完成改造施工任务。