  华声在线8月10日讯(通讯员 刘璐)8月8日晚,国网娄底供电公司变电运维一班班长颜驰腾及当值人员前往220千伏早元变开展设备夜巡,并及时通过微信平台上报相关巡视情况,及时排查消除设备缺陷和安全隐患,确保夏季电网设备安全稳定运行。

  由于夏季环境温度较高,定期对重要负荷线路设备测温必不可少。迎峰度夏期间,该公司检修、运维人员在白天光线充足时,开展开关柜、端子箱端子排过热及防小动物专项检查等工作;在晚上则使用红外测温仪,准确“把脉”设备状态。

  “夜晚环境下红外成像更加清晰,更易于发现白天肉眼所不能发现的隐患。”变电运维一班班长颜驰腾介绍道,“特别是晚上8点到23点是居民用电高峰期,用电负荷较大,更能直观发现设备温度异常问题,从而及时消除缺陷。”在变电站现场,工作人员对每个测温点进行图像保存和记录,并建立红外测温信息库,对测温过程中发现的发热点进行重点分析和归纳,及时“对症下药”,避免因设备“发烧过载”导致安全隐患;同时还对主变压器、高压室、保护、直流等各个设备进行运行状况排查,认真聆听每台主变、每个间隔的声响,仔细观察是否存在异常现象,一旦发现设备缺陷隐患及时上报安排消缺处理,确保设备安全隐患消除在萌芽状态。

  截至目前,该公司已完成迎峰度夏期间大科、早元、锑都等58座变电站的第三轮红外测温工作,累计发现严重缺陷18处,已及时消缺16处。下一步,该公司将密切关注负荷变化情况,持续深入开展变电设备夜巡测温工作,实时了解设备体温,防止出现“高烧”等异常现象,为设备迎峰度夏期间的安全运行奠定坚实基础。