娄底供电公司 积极开展智能变电站设备隐患排查
发布时间:2017-05-09   来源:华声在线  作者:谭 莉

  华声在线娄底讯(通讯员 谭 莉)“602A相泄漏电流0.52MA ,动作次数10”。5月8日,在220千伏吉星智能变电站,运维一班人员正认真对该站避雷器计数器进行检查记录,这是娄底供电公司变电室为及时消除设备潜在隐患,组织运维人员对所辖智能站设备开展隐患排查,全面确保智能变电站安全稳定运行的一个缩影。

  为确保工作取得实效,针对智能变电站涉及的设备种类及复杂度与传统变电站存在差异,变电室结合工作实际,有计划有组织对班组人员进行分工,并提前组织运维班组人员对所辖吉星、湍江、桑梓、张龙4座智能变电站设备原理、性能及异常处置等进行了专题性培训。检查中,运维人员以智能变电站专业巡视卡为标准,全面对该站的保护装置、合并单元、智能终端等二次回路设备运行情况进行检查;认真核对保护装置投入状态与运行规定是否一致,保护装置定值、压板投退与定值单是否一致;重点对智能站汇控装置内部回路及环境控制进行检查,全面检查汇控装置内二次设备的运行状况、积灰情况、防潮、封堵等情况,同时对汇控柜装置所配空调、热交换机等制冷设备运行情况及环境温度进行检查,在检查过程中对查出的问题或隐患,进行拍照存档并做好相应的记录,同时坚持边查边改的原则,对发现安全隐患立即汇报并及时进行处理。

  目前,所辖4座智能变电站隐患排查工作已完成,清理空调滤网3处,发现220千伏吉星变民吉Ⅱ线602间隔6022隔离开关SF6气室有异常声音及时与省电科院进行联系,请专家过来处理。通过此次隐患排查,有效的消除了智能站潜在的安全隐患,为智能电网设备可靠运行打下坚实的基础。