华声在线娄底讯(通讯员 袁愈明)5月3日上午,娄底供电公司配电室带电作业班对10千伏檀育II线春园路支#001+P1杆成功带负荷更换隔离开关,消除设备隐患,确保进入夏季用电高峰后的安全可靠供电。
随着夏季来临,气温上升,娄底城区配网用电负荷也不断上升。据了解,该处是同杆架设的4回线路,在此之前已对10千伏城春I 、II线和檀春线相对应的隔离开关进行更换。为给进入夏季后电网平稳安全供电奠定基础,不将隐患带进夏季,公司带电作业班决定对10千伏檀育II 线春园路支#001+P1 杆最后一组锈蚀比较严重的隔离开关进行更换。
“如果按照传统的停电检修方式,需对该线路进行大面积停电半天以上,其中包括5个以上的大客户。鉴于该处属于同杆架设的4回线路,又处在商业集中区,一旦停电,会给该区域电力客户正常供电造成严重影响。为确保客户正常用电,带电作业班决定采用带负荷更换隔离开关, 提高优质服务水平和供 电可靠性。”现场工作负责人唐军说道。
据带电作业班班长严成介绍,带负荷更换隔离开关是在保证供电线路所有用户正常用电的环境下,将运行中的一组隔离开关进行更换,既消除故障隐患,又确保了居民和企业的可靠供电。因为带负荷作业难度大,该配电室先后开展多次现场勘查,制定详细的施工方案和安全措施,根据作业内容详细分工,作业步骤明确到人,确保工作顺利开展。
近年来,该公司带电作业班在常态开展第一、二类带电作业的基础上,不断提升带电作业水平,在此基础上,始终坚持“能带不停”原则,争取在带电作业项目上有所创新、有所突破,向更高、更难的技术攻关,力求三、四类作业常态化发展,给用户提供安全的供电环境,保障居民用上安全电和放心电。