滚动资讯:

娄底供电公司 开展避雷器阻性电流测试
发布时间:2017-03-24   来源:华声在线  作者:刘 璐

  华声在线娄底讯(通讯员 刘 璐)随着大地回春,雷雨季节正当时。3月23日,娄底供电公司检修室组织以共产党员服务队为主的检修人员针对所辖范围内变电站开展了避雷器阻性电流测试,做好设备防雷工作,这是春季安全检查的一个重要内容。

  据悉,避雷器带电测试工作是通过避雷器的阻性电流测试及接地导通试验所测数据,经过横向与纵向对比可以判断避雷器是否受潮、避雷器阀片是否老化或击穿以及避雷器的接地牌与地网、地网与地网之间是否连接可靠,最终达到检测变电站设备性能良好的目的。

  现正值雷雨季节,该室力抓春检和季节性安全生产特点相结合,突出落实防雷措施。此次避雷器阻性电流测试,主要是对所辖58 座变电站的主变、母线、线路上安装的避雷器逐个逐项进行测试,以监测其运行数据,动态掌握运行状态。据了解,此项任务工作量大,时间紧,单一座变电站具有50 至80 个不等的避雷器。为切实做好测试工作,该室通过周例会刚性安排,组调试验班共产党员服务队员,组成2 个专项小组并行开展测试工作,严格执行标准化作业,做好作业前培训、工作负责人、工作班成员职责到位、作业点评等一系列工作,每个测试结果当场进行分析。

  目前此项工作正在火热进行中,该室已完成所辖39 座变电站的避雷器阻性电流测试,发现毫安表受潮进水缺陷6 例,计数器卡涩缺陷 7 例。下阶段,该室将对上述缺陷进行跟踪监测,进行总结分析,并及时处理,确保雷雨季节设备安全可靠运行。