滚动资讯:

娄底供电公司 边发现边整治 春安检查重实效
发布时间:2017-02-27   来源:华声在线  作者:刘 璐

  华声在线娄底讯(通讯员 刘 璐)2月23日,娄底供电公司检修室严格按照春检计划安排,坚持“边检查、边整改”的原则,完成了110 千伏檀山湾变檀春线344 间隔开关柜出线电缆室出线电缆放电严重缺陷。

  23日晚,变电检修室电气试验一班带电检测人员在对交流110千伏檀春线344 间隔开关柜进行检测时,发现其出线电缆存在局放异常的信号。异常就是命令,检修室立即开展检测后认定344开关柜出线电缆室出线电缆放电严重,属危机缺陷,需立即停电检修。为追踪缺陷设备发展情况,检修人员在申请停电检修期间认真蹲守现场,及时汇报设备故障情况。停电检修后发现,344间隔出线电缆A、B相放电严重,若未能及时处理将可能导致三相电缆烧坏,对344间隔设备造成极大破坏。针对以上问题,检修人员将电缆出线处缠绕绝缘胶带,然后缠绕防水胶带,及时消除了设备安全隐患,确保设备健康运行。

  自春检工作开展以来,检修室严格按照“自查自改、边查边改、限期整改”的工作要求,对所辖变电站设备进行春季安全“诊治”,在发现隐患的同时,同步开展隐患整治工作,使设备安全隐患在最短时间得到整改。目前,检修室已完成17座35千伏及以上变电站设备的避雷器阻性电流测试、一次设备红外测温、开关柜局部放电测试以及GIS 局部放电测试等 4 项带电检测工作。下阶段,该室将以春检为契机,对所辖变电站开展设备专巡工作,确保电网设备的安全稳定运行。