华声在线娄底讯(通讯员 张娟)12月23日,在10千伏檀育2线东贸东街支抢修现场,经过国网娄底供电公司配电室工作人员一个小时的带电抢修,确保了该线路按时送电和线路的可靠运行。
当天中午,该公司检修人员按原计划完成10千伏大育II线的检修工作,准备送电时,发现东贸东街支08号杆的跌落保险不能像往常一样正常操作。工作人员立即上报,经过仔细巡察,是此处跌落保险因种种原因已锈蚀发生变形,连接处损坏,如强行送电,可能随时会引起线路跳闸停电。因该线路是城区的主要符合来源,负担着周边商业区、单位、公共交通信号等重要用户,为确保居民能按原计划“准时”送电,决定采取带电作业对故障进行快速处理,最大限度减少客户长时间停电带来的损失。
“如果采用原来线路停电方式进行更换作业,这条故障线路上用户起码要再断电4个多小时。现在这样进行带电作业,涉及停电变压器减少了70%,有效减少了停电面积,缩短了停电时间。”现场负责人说道。
1点10分时,该公司带电作业班抵达作业现场,带电作业人员身着厚厚的绝缘工作服,借助折叠斗臂开始了紧张有序的带电抢修工作。一道道作业流程严谨有序,2时08分故障抢修顺利结束,按原检修计划“准时”恢复线路供电。