冷水江市供电公司 红外线测温保电网安全度冬
发布时间:2016-11-30   来源:华声在线  作者:尹 燕

  华声在线娄底讯(通讯员 尹 燕)“冷体线环北路涟溪桥杆变A 相桩头37.8 度、B 相桩头35.6 度、C 相桩头37.5 度,三相电流平衡,均属正常!”11月28日晚上9 点,国网冷水江市供电公司配电运维班的工作人员正冒着严寒对 10 千伏城网线路设备进行红外线测温,及时检测设备健康状况,提高电网迎峰度冬的健康水平。

  据悉,近段时间以来,随着冬季用电负荷持续的增长,为确保电网设备安全稳定运行,冷水江公司加强了红外测温及夜间巡视工作,积极应对高温负荷。测温一般选择在用电高峰时期即晚上 7 时至 10 时进行,工作人员分小组、分线路进行测量,对重载、满载的设备线路进行特巡,采用红外线测温及负荷监控,对发现过热及超载情况及时记录,并制定整改消缺方案,确保可靠供电。并且建立设备红外线测温台账明细表,内容包括测试时间、环境温度、测试温度、负荷情况等详细内容,对线路设备存在缺陷及消缺后,做好全过程资料收集和整理工作,做到设备检查有数据、有结论,为今后快速查找线路设备隐患,及时开展线路设备检修,保障电网安全运行积累数据。