娄底供电公司:“超声波”探测,严控施工质量
发布时间:2016-09-21   来源:华声在线  作者: 吴琼

  华声在线娄底讯(通讯员 吴琼)9月20日,娄底供电公司输电室运检三班工作人员对110千伏中科线34号铁塔改造进行验收,与以往不同的是,工作人员此次验收工作采用“超声波测厚仪”探测技术,对设备的施工质量进行全面检测,严把验收质量关。

  根据以往故障分析,杆塔耐张线夹中两个钢锚凹槽中有一个未压接到位、耐张线夹钢锚型号“以大代小”和“以小代大”缺陷都有发生,以往利用射线检测方法检测耐张线夹压接质量,仪器设备重量相对较重,目前最轻的便携式射线机重量在3公斤左右,单个线夹检测时间需要40分钟,且高空作业需要专用设备和专业检测人员开展,特别是射线检测具有较大的辐射性,需要疏散现场人员。在省电科院的推广和指导下,输电室采用“超声波测厚仪”检测工艺,避免了射线检测中的设备仪器重、有辐射、操作难度大等问题,超声波测厚检测装置重量仅223克,单个耐张线夹检测时间仅10秒,工作效率提升了约80倍。通过对耐张线夹压接后铝套管进行厚度检测,以反映压接后耐张线夹铝套管和钢锚的相对位置,从而判断是否存在压接定位缺陷。

  输电室工作人员在经过培训后,熟练地掌握了使用方法和检测技术要点,验收过程中,工作人员利用超声波测厚仪对中科线34号杆的耐张线夹进行金属探伤检测,检测线夹压接是否到位,连接金具的磨损程度,并对塔材的镀锌层厚度进行了检测,确保施工质量符合标准。

  下阶段,输电室将利用此项创新检测技术,以2008年冰灾后新、改、扩建输电线路,重冰区、舞动区、微风振动区域输电线路,110千伏及以上跨铁路、跨高速公路、跨重要输电通道的线路为侧重点,开展耐张线夹隐患排查,并完成隐患治理。