娄底供电公司 战高温特巡排查安全隐患
发布时间:2016-08-22   来源:华声在线  作者:谭 莉

  华声在线娄底讯(通讯员 谭 )“#6号电容器382B5电容器熔丝上端发热,最高点温度106℃”,8月22日晚7点,娄底供电公司变电运维二班人员在对110千伏大科变进行特巡时,通过红外测温发现一起设备严重发热缺陷,随即汇报相关部门进行及时处理,避免了因设备持续发热而导致的设备事件发生。

  连日来,持续的高温天气席卷大地,电网负荷也不断攀升,高温天气及大负荷连续烤验着电网安全。为确保迎峰度夏期间变电设备安全运行,该公司变电室重点部署,多措并举,结合迎峰度夏隐患排查工作要求,对照往年设备状况,组织运维人员加大力度对所辖53座变电站开展特巡工作。一是加强变电站运行设备的巡视,不断提升设备的监测,重点做好变压器负荷及保护、直流系统的运行监控;二是认真梳理跟踪运行设备的各类缺陷和隐患,充分利用红外测温仪对设备及其节点进行全面检测,有效监测设备接头有无发热点和设备过热现象,及时发现设备异常;三是加强负荷增加后主变及冷却系统的运行检查,注重变压器等注油设备油位、SF6  压力、液压压力等专项检查,全面排查隐患,确保变电器在高温、大负荷条件下的正常运行。

  据了解,此次特巡各运维班组根据天气情况缩短巡视周期,加强夜巡特巡,截止目前共已完成所辖永丰、锑都、君子塘等40  余座变电站特巡工作,其中共发现变电站发热严重缺陷6 处,一般缺陷4 处,已及时处理3  处。下一步,针对本次检查发现的问题,该公司各运维班组将继续加强问题跟踪、整改工作,加强高温天气的应对工作,第一时间排查处理影响安全运行的重大隐患,确保电网高温高负荷期间的安全稳定运行。